Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Frage an die Klimatechniker und Elektroniker
Hi Kollegen!
Mal eine Frage an die Klimatechniker.
Ich habe ein sehr interessantes aber auch undurchschaubares Phänomen bei meiner Klimaanlage Dometic 1100S
WoMo ist an externe 220V angeschlossen und die Klima geht hervorragend.
WoMo ist nicht an externe 220V angeschlossen.
Klima geht nur wenn der Kompressor nicht läuft.
Schaltet sich der Kompressor ein dann liefert der Wechselrichter auf einmal nur mehr 0V.
Am Wechselrichter wird kein Fehler angezeigt.
Staubsauger 2500W angeschlossen. Staubsauger geht kurz an dann zeigt der Wechselrichter Überstrom
Bohrmaschine mit 1200W angeschlossen funktioniert
Bohrmaschine mit 500W angeschlossen funktioniert
Eiskasten mit 220V funktioniert
Lampen mit 220V funktioniert.
Wechselrichter ist Sinusähnlich.
Ich habe eine Vermutung aber die sage ich jetzt nicht, da ich mal auf eure Antworten gespannt bin und ich euch nicht beinflussen will.
Vielen Dank für eure Hilfe
lG
Wien 23
hallo Guggi
Welche Leistungsdaten stehen in der Beschreibung der Klima?
ich vermute das dein Welchelrichter zu "schwach" ist, starte doch den Motor und versuch´s nochmal.
Ps.: so wie du dein WoMo repariert hast,(einfach den HUT zieh) frag ich nicht nach einer falschen Verkabelung.
mfG da-Luis
Hi da-luis
Leistungsaufnahme Klima 500W
Wechselrichter Dauer 1000W 25 min 1200W Spitze 2000W
Mit laufenden Motor ist das selbe Phänomen
Klima an 0V am ausgang und keine Fehlermeldung.
Wenn der Wechselrichter zu schwach ist kommt eine Fehlermeldung. Ist aber bei der Klima nicht der Fall??????
Danke für die Blumen ;)
lG
Wien 23
Hallo Guggi,
die 500W hat die Klima "nur" im Betrieb - beim Starten "schießt" die Leistungsaufnahme für Bruchteile einer Sekunde bis auf das 6fache = 3500W .......
Dein "AC/DC Wandler" erkennt das Problem aber nicht, da es sich im "Sinuskurvenbereich" abspielt - er bringts einfach nicht ....
Es kommt auch keine "Überstrommeldung, weil der Wandler ja "nur" die nötigen 500W erkennt, nicht aber den kurzzeitig notwendigen Startstrom .....
Schau mal bei den Klimaanlagenherstellern - die bieten spezielle Wandler an, die diesen Startstrom verkraften - kosten aber dementsprechend .... ;-(
dies ist meine absolut laienhafte Erklärung für dein Problem ;)
liebe Grüße - du wirst es schaffen !!
gerilu
wir 4 lieben Camping .... www.filu.at http://members.chello.at/geri-lu/rm.jpghttp://members.chello.at/geri-lu/Lenk.gifhttp://members.chello.at/geri-lu/wir05.JPG
geändert von - gerilu on 2007 Jun 03 18:57:11
Hi Gerilu
Die Erklärung warum er aber auf 0V zurückfällt und sich von dort nicht mehr wegbewegt bis man die Klima wieder ausschaltet, ist das aber auch nicht.
Denn 2500W Staubsauger schafft er aber auch für 5 sek.
Ist immerhin die 5 fache Leistung.
Diese 0V die dann sind aber auch unlogisch
lG
Wien 23
Flüsterer
03.06.2007, 20:11
Nur ist halr der Anlaufstrom eines Staubsaugers, der aus dem Stand heraus erstmal nur den Motor drehen muß, weil da ja der Turbinenflügel noch keine Leistung fordert, einfach anders als ein Kompressor, der aus dem Stand heraus die Anlage, die da am meisten Kraft braucht, in Schwung bringen soll. Die Klimas haben einen Anlaufstrom von 35A auch gleich...
lg,
Martin, Wien 21
Hi Martin!
Das wären 7,7kw
Wennst am Campingplatz stehst und du hast nur einen 5A Anschluß, steht in der Beschreibung soll sie auch gehen????
lG
Wien 23
Da sollt aber die Sicherung bei 35A fliegen oder?
Ist ja nur mit 16A abgesichert
lG
Wien 23
servus guggi,
weil der anlaufstrom nur für 0,15 sekunden so hoch ist, da reagieren die automaten selten drauf, der wechselrichter aber sehr wohl. probs, wenn die automaten in der sonne stehen und grundsätzlich schon heiß sind, werdens auch keine klima verkraften.
meine neue truma saphir 2.400 läuft auch auf 4 ampere tadellos an...
http://img220.imageshack.us/img220/1079/wieseeo4.png
lg von der sommerresidenz zu kärnten, richard <img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle>
quote:
Nur ist halr der Anlaufstrom eines Staubsaugers, der aus dem Stand heraus erstmal nur den Motor drehen muß, weil da ja der Turbinenflügel noch keine Leistung fordert, einfach anders als ein Kompressor, der aus dem Stand heraus die Anlage, die da am meisten Kraft braucht, in Schwung bringen soll. Die Klimas haben einen Anlaufstrom von 35A auch gleich...
lg,
Martin, Wien 21
und wie schauts aus wenn die anlage(kompressor) läuft und nur auf den WR umschalten soll? bei 49o W und 2,1 Amp stromaufnahme und einer trägen 3 Amp sicherung ist der anlaufstrom sicher nicht so hoch
lg
alex
2 jungs 42+ 14 2 mädls 39 + 7 und unser 2 Jähriger Havi chicco
Wohnmobil ist ein Due-Erre Dream's 480
http://www.holidaymobil.at
http://www.holidaymobil.at/677TC/677Sig.JPG
hi alex,
der anlaufstrom wurde bis jetzt immer mit 25A angegeben...
diesen anlaufstrom hast aber immer wenn der kompressor dazwischen abschaltet. also vorzugsweise ohne thermostat auf dauerbetrieb laufen lassen (geht aber nicht bei jeder anlage).
http://img220.imageshack.us/img220/1079/wieseeo4.png
lg von der sommerresidenz zu kärnten, richard <img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle>
geändert von - Richard on 2007 Jun 03 20:44:23
quote:
hi alex,
der anlaufstrom wurde bis jetzt immer mit 25A angegeben...
diesen anlaufstrom hast aber immer wenn der kompressor dazwischen abschaltet. also vorzugsweise ohne thermostat auf dauerbetrieb laufen lassen (geht aber nicht bei jeder anlage).
die 1100S hat aber nur 11 Amp/o,15 sec
lg
alex
2 jungs 42+ 14 2 mädls 39 + 7 und unser 2 Jähriger Havi chicco
Wohnmobil ist ein Due-Erre Dream's 480
http://www.holidaymobil.at
http://www.holidaymobil.at/677TC/677Sig.JPG
quote:
Da sollt aber die Sicherung bei 35A fliegen oder?
Ist ja nur mit 16A abgesichert
hallo
ich habs jetzt net im kopf wie lange eine 16a sicherung 35ampere aushält, aber ich denk so a minute oder so
sicherungsautomaten haben ZWEI abschalteinrichtungen eingebaut
einen kurzschlussauslöser, dabei wird durch den magentischen impuls des kurzschlusstromes (für eine oder zwei halbwellen viele ampere) die sicherung abgeschaltet. das passiert wie gesagt innerhalb 1/50 oder 1/100 sekunde
und einen überstromauslöser. kann man(n) sich wie ein thermoelement vorstellen. die 16a hält er ewig aus. bei 18ampere wird nach ein paar studne4n schluss sein, ausser im winter, da geht das auch ewig. 20ampere lösen den automat wohl nach rund einer halben stunde aus und 25 ampere (geschätz) nach fünf bis zehn minuten
der kurzschlussauslöser (oben) ist je nach automattype mehr oder minder empfindlich. sg. "G" -typ autoamten sind am unempfindlichsten gegen anlaufströme
das hilft dir aber alles net weiter, sorry für den exkurs
ich denk der WR ist nicht geeignet für den kompressormotor
motore benötigen eigentlich echten sinus (ja, ich weiss, der staubsauger... trotzdem.)
steht was dazu in der bedieungsanleitung des WR?
lg
g
http://www.istnett.com/freespace/abo/avatar/21.jpg
Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen. (Karl Valentin)
Sodale so wies ausschaut ist der Anlaufstrom zu groß für den Wechselrichter.
Der hat 8,66 A für 25ms
Die Klima braucht 11 A für 15ms
Mal schauen obs mit dem nächstgrößeren geht. Der hat 13A für 25ms
Vielen Dank an alle für eure Hilfe
lG
Wien 23
quote:
Sodale so wies ausschaut ist der Anlaufstrom zu groß für den Wechselrichter.
Der hat 8,66 A für 25ms
Die Klima braucht 11 A für 15ms
hallo
hast des mit einem oszi rausgemessen oder steht des in den bedienungsanleitungen?
lg
g
http://www.istnett.com/freespace/abo/avatar/21.jpg
Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen. (Karl Valentin)
quote:
hallo
hast des mit einem oszi rausgemessen oder steht des in den bedienungsanleitungen?
die 8,66 werden errechnet sein und die 11Amp stehen in der technischen beschreibung von der B1100S
lg
alex
2 jungs 42+ 14 2 mädls 39 + 7 und unser 2 Jähriger Havi chicco
Wohnmobil ist ein Due-Erre Dream's 480
http://www.holidaymobil.at
http://www.holidaymobil.at/677TC/677Sig.JPG